Kč
Delta PMU-13V155WCCA to zasilacz buforowy o napięciu wyjściowym 13 V (12 - 14 V DC) i mocy około 151 W. Urządzenie wyróżnia się wysoką wydajnością pracy i niezawodnością. W przypadku zaniku zasilania sieciowego zasilacz automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe (bateryjne). Produkt posiada liczne zabezpieczenia: przed głębokim rozładowaniem, przed odwrotnym podłączeniem akumulatora, przed zbyt wysokim napięciem, przed przeciążeniem czy przed zbyt wysoką temperaturą. Zasilacz pozwala wybrać prąd ładowania akumulatora, zakres wynosi: 0,5 - 1,5 A.
Oferowany produkt posiada dwie diody informujące o zasilaniu (DC OK - kolor zielony) oraz odwrotnym podłączeniu baterii (kolor czerwony), umożliwia także podłączenie diod informujących o zasilaniu AC i niskim poziomie naładowania akumulatora. Zasilacz spełnia liczne normy bezpieczeństwa, wyróżnia się szybkim czasem przełączania z AC na DC. Urządzenie objęte jest 5 letnią gwarancją.
Najważniejsze cechy:
- napięcie wyjściowe - około 13 V (12 - 14 V);
- moc wyjściowa - 151 W;
- regulacja prądu ładowania akumulatora - 0,5 - 1,5 A;
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem;
- zasilacz spełnia liczne normy bezpieczeństwa;
- 5 lat gwarancji.
Specyfikacja:
| PMU 13V155WCCA | |
| Parametry wejściowe | |
|---|---|
| Nominalne napięcie wejściowe |
100 - 120 V AC 200 - 240 V AC |
| Zakres napicia wejściowego |
90 - 132 V AC 180 - 264 V AC |
| Nominalna częstotliwość wejściowa | 50 - 60 Hz |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 47 - 63 Hz |
| Prąd wejściowy |
< 2,5 A przy 115 V AC < 1,5 A przy 230 V AC |
| Sprawność przy obciążeniu 100% |
> 85% przy 115 V AC > 86% przy 230 V AC |
| Strata energii |
Brak obciążenia: < 0,4 W przy 115 V AC < 0,5 W przy 230 V AC 100% obciążenia: < 23 W |
| Udar prądu | < 25 A |
| Prąd upływu | < 0,5 mA przy 264 V AC |
| Parametry wyjściowe | |
| Nominalne napięcie wyjściowe |
V1: 13,8 V DC B+: 13,3 V DC |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | 2% |
| Nastawa napięcia wyjściowego | 12 - 14 V DC (tylko V1) |
| Prąd wyjściowy |
Normalny tryb: V1: 9,5 A (0 - 11 A) B+: 1,5 A (0,5 - 1,5 A) Praca buforowa: B+: 11 A |
| Moc wyjściowa | Maksymalnie 151 W |
| Stabilizacja od zmian sieci |
< 0,5% (90 - 132 V AC przy 90% obciążenia 180 - 264 V AC przy 100% obciążenia) |
| Stabilizacja od zmian obciążenia |
< 1% (90 - 132 V AC przy 90% obciążenia 180 - 264 V AC przy 100% obciążenia) |
| PARD (20 MHz) |
< 150 mVpp przy temp. od -20 do 0 st. C < 100 mVpp przy temp. od 0 do 70 st. C |
| Czas ustalania |
< 50 ms (100 V AC przy 90% obciążenia 200 V AC przy 100% obciążenia) |
| Czas narastania |
< 1000 ms (115 V AC przy 90% obciążenia 230 V AC przy 100% obciążenia) |
| Czas trzymania |
> 20 ms (115 V AC przy 90% obciążenia 230 V AC przy 100% obciążenia) |
| Spadek napięcia pomiędzy V1 a B+ |
Normalny tryb: średnio 0,5 V Praca buforowa: średnio 0,2 V |
| Parametry akumulatora | |
| Napięcie akumulatora |
12 V DC SLA (kwasowo ołowiowy) |
| Zakres napięcia |
Ciągła praca: 11 - 13,8 V DC Maksymalne napięcie: 16 V DC Minimalne napięcie: 8,5 V DC |
| Sugerowana pojemność akumulatora | 3.3, 7, 12 lub 15 Ah |
|
Czas ładowania |
Od 2 do 10 godzin przy prądzie 1,5 A (w zależności od pojemności akumulatora) |
| Ładowanie | Tryb CC-CV |
| Właściwości mechaniczne | |
| Wymiary | 178x97x38 mm |
| Waga | 0,6 kg |
| Diody LED |
Zielona: DC OK Czerwona: odwrotne podłączenie akumulatora |
| Terminal | M 3.5 x 7 |
| Signal | JST: XHP-4 |
| Kabel | AWG 16-14 |
| Głośność (metr od zasilacza) | < 30 dBA |
Czas podtrzymania:
|
Prąd wyjściowy |
Czas podtrzymania | |||
| 3,3 Ah | 7 Ah | 12 Ah | 15 Ah | |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 A | 166 min. | 352 min. | 604 min. | 755 min. |
| 3,3 A | 55 min. | 117 min. | 201 min. | 252 min. |
| 5,5 A | 33 min. | 70 min. | 121 min. | 151 min. |
| 7,7 A | 24 min. | 50 min. | 86 min. | 108 min. |
| 9,9 A | 18 min. | 39 min. | 67 min. | 84 min. |
| 11 A | 17 min. | 35 min. | 60 min. | 76 min. |