zł
Zasilacz AD-155B przeznaczony jest do wbudowania wewnątrz zasilanego urządzenia. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i wysoką sprawnością. Urządzenie zostało wyposażone w układ odłącznika baterii (RGR), który zabezpiecza baterię przed zbyt głębokim rozładowaniem.
Zastosowanie AD-155B to: zasilanie urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych itp. przy współpracy z baterią akumulatorów bezobsługowych.
Najważniejsze cechy:
- uniwersalne napięcie zasilania AC/Pełen zakres;
- zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe;
- PF>0,92@230V;
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii;
- zabezpieczenie przed spadkiem napięcia oraz odwrotnej biegunowości baterii;
- chłodzenie w układzie otwartym / bez wymuszonego obiegu powietrza;
- stała częstotliwość pracy impulsowej 134kHz;
- możliwy montaż na szynie DIN oraz do płaskiej powierzchni;
- 2 lata gwarancji.
Specyfikacja
| AD-155B | ||
| Wyjście | ||
|---|---|---|
| Numer wyjścia | CH1 | CH2 (bateria) |
| Napięcie | 27,6 V |
27,1 V |
| Prąd | 5 A | 0,5 A |
| Zakres prądu | 0 - 5,5 A | 0 - 0,5 A |
| Moc | 151,55 W | |
| Zakłócenia i szumy | 150m Vp-p | |
| Nastawa napięcia wyjściowego |
24 - 29 V |
|
| Tolerancja napięć wyjściowych | +/- 1% | |
| Stabilizacja od zmian sieci | +/- 0,5% | |
| Stabilizacja od zmian obciążenia | +/- 0,5% | |
| Czas ustalania / narastania, trzymania |
1000 ms / 90 ms / 20 ms przy zasilaniu 230 V AC 2000 ms / 90 ms / 16 ms przy zasilaniu 115 V AC |
|
| Wejście | ||
| Zakres napięcia wejściowego |
88 - 264 V AC 124 - 370 V DC |
|
| Zakres częstotliwości | 47 - 63 Hz | |
| Sprawność | 80% | |
| Prąd wejściowy |
2,5 A / 115 V AC 1,5 A / 230 V AC |
|
| Maksymalny udar prądu |
Zimny start 20 A / 115 V AC 40 A / 230 V AC |
|
| Prąd upływu | < 1 mA / 240 V AC | |
| Zabezpieczenia | ||
| Przed przeciążeniem |
105 - 135% maksymalnej mocy wyjściowej Typ zabezpieczenia: odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia CH2 (bateryjny): 0,51 - 0,9 A |
|
| Nadnapięciowe | CH1: 28,98 - 37,26 V | |
| Przed nadmiernym rozładowaniem baterii |
19,5 V (±1,5V) |
|
| Środowisko | ||
| Temperatura pracy | od -10 do 60 °C | |
| Dopuszczalna wilgotność | 20%-90% niekondensująca | |
| Temperatura i wilgotność przechowywania |
od -20 do 85 °C 10%-95% RH |
|
| Sprawność w funkcji temperatury | +/- 0,03% / °C (0 - 50 °C) na wyjściu CH1 | |
| Wibracje | 10 - 500 Hz, 2G 10 min/1 cykl, 60 min wzdłuż każdej osi X, Y, Z | |
| Bezpieczeństwo | ||
| Standardy |
UL60950-1 TUV EN60950-1 |
|
| Napięcia próby izolacji |
I/P-O/P: 3k V AC I/P-FG: 1,5k V AC O/P-FG: 0,5k V AC |
|
| Rezystancja izolacji | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M om / 500 V DC | |
| EMI emitowane i przewodzone | Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B | |
| Harmoniczne | Zgodnie z normą EN61000-3-2,3 | |
| Odporność na EMS |
Zgodne z normą EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 EN55024 |
|
| Inne | ||
| MTBF | 183,3 tysiące godzin zgodnie z normą MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| Wymiary | 199x110x50mm | |
| Waga | 0,88 kg | |